[확인해볼 사항]
1. 디스플레이의 Cool 램프를 확인해줍니다(구형모델은 Comp 입니다!)
Cool 램프의 점등이 되어있으면 COMP가 돌면서 냉각이 되고 있다는 뜻입니다.
만약 램프가 점멸 중일 때는 지금 켜지고 있는 상태이기 때문에 점등이 될 때까지 기다려서 확인합니다.
2. 에어컨 전면 상단부에 뜨거운 바람이 나오는지 확인합니다.
상단부에서는 뜨거운 바람이 나와야 정상이므로
찬바람이 나올 시에는 COMP 고장이며,
바람이 안나오고 뜨거운 열기만 느껴질 시 FAN 고장입니다.
3. 현재온도와 설정온도를 확인합니다.
에어컨은 현재온도가 설정온도보다 2도 이상 높을 때부터 동작합니다.
[조치방법]
강제 TEST 모드를 실시합니다.
현재온도가 높은데도 찬바람이 안 나오면 강제 test를 실시합니다.
구형PCB : 전원 동그라미[빨강], 신형 PCB : 전원 동그라미( [검정]
신형PCB는 전원 OFF에서 ON한 후 ↑+↓키를 동시에 4초간 누르면 CON이 뜨면서 실행됨
구형PCB는 대기상태(---)에서 ↑+↓키를 동시에 4초간 누르면 CON이 뜨면서 실행됨
=> TEST 모드 시 찬바람이 나오면 정상이고 제품은 문제가 없습니다.
용량이 적어서 과부하로 인해 뜨거운 바람이 나올 수 있으므로
설정온도를 높여주거나, 용량산정을 다시 해야합니다.
문의사항 있으시면 A/S담당자 : 070-4351-6272 로 연락 부탁드립니다.
감사합니다.
1. 디스플레이의 Cool 램프를 확인해줍니다(구형모델은 Comp 입니다!)
Cool 램프의 점등이 되어있으면 COMP가 돌면서 냉각이 되고 있다는 뜻입니다.
만약 램프가 점멸 중일 때는 지금 켜지고 있는 상태이기 때문에 점등이 될 때까지 기다려서 확인합니다.
2. 에어컨 전면 상단부에 뜨거운 바람이 나오는지 확인합니다.
상단부에서는 뜨거운 바람이 나와야 정상이므로
찬바람이 나올 시에는 COMP 고장이며,
바람이 안나오고 뜨거운 열기만 느껴질 시 FAN 고장입니다.
3. 현재온도와 설정온도를 확인합니다.
에어컨은 현재온도가 설정온도보다 2도 이상 높을 때부터 동작합니다.
[조치방법]
강제 TEST 모드를 실시합니다.
현재온도가 높은데도 찬바람이 안 나오면 강제 test를 실시합니다.
구형PCB : 전원 동그라미[빨강], 신형 PCB : 전원 동그라미( [검정]
신형PCB는 전원 OFF에서 ON한 후 ↑+↓키를 동시에 4초간 누르면 CON이 뜨면서 실행됨
구형PCB는 대기상태(---)에서 ↑+↓키를 동시에 4초간 누르면 CON이 뜨면서 실행됨
=> TEST 모드 시 찬바람이 나오면 정상이고 제품은 문제가 없습니다.
용량이 적어서 과부하로 인해 뜨거운 바람이 나올 수 있으므로
설정온도를 높여주거나, 용량산정을 다시 해야합니다.
문의사항 있으시면 A/S담당자 : 070-4351-6272 로 연락 부탁드립니다.
감사합니다.